Powermore lắp đặt thành công hệ thống lọc sóng hài

Go down

Powermore lắp đặt thành công hệ thống lọc sóng hài Empty Powermore lắp đặt thành công hệ thống lọc sóng hài

Bài gửi by nam124 16.06.16 14:59

[You must be registered and logged in to see this image.]

Qua tiến hành khảo sát, chuyên gia Ian C. Evans và tổ tư vấn kĩ thuật PowerMore nhận thấy tại hệ thống cáp treo của Bà Nà Hills có hiện tượng sóng hài nghiêm trọng làm biến dạng dòng điện và điện áp, gây ảnh hưởng về chất lượng vận hành và làm giảm đáng kể tuổi thọ thiết bị. Các số liệu mà PowerMore đo được tại máy biến áp và nhóm máy phát điện Diesel ở trạm cáp treo 6 về tình trạng sóng hài và dao động dòng điện, điện áp đều chỉ ra độ méo sóng hài lớn nhiều lần so với quy định của thông tư 32/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương. 

[You must be registered and logged in to see this image.]
Hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng ADF.

Tháng 5/2016, PowerMore đã lắp đặt thành công hệ thống lọc sóng hài ADF - Comsys. Tổng độ méo sóng hài dòng và áp đều đạt và vượt các chỉ tiêu của thông tư 32:

  • Hệ số công suất được cải thiện từ 0.6 - 0.7 lên đến 0.95 giúp Bà Nà Hills tránh được các khoản phạt hệ số công suất lớn hằng tháng.



  • Các máy phát dự phòng tại Ga 6 - Bà Nà Hills cũng được nâng cao hiệu suất lên tối đa sau khi hệ thống ADF được lắp đặt với tốc độ kéo cáp là 5,5 m/s (100% công suất) thay vì hoạt động không ổn định ở mức 3 - 4 m/s (50% công suất) như trước đây. 



  • Hệ thống ADF còn triệt tiêu các hiện tượng cháy nổ và hư hỏng tụ bù tại Ga 6



[You must be registered and logged in to see this image.]
Dạng sóng điện áp và dòng điện trước và sau khi lắp hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng ADF.

[You must be registered and logged in to see this image.]
Phổ sóng hài điện áp và dòng điện trước và sau khi lắp hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng ADF.
Vấn đề các tủ tụ bù gây ra hư hỏng và cộng hưởng trên hệ thống điện đã được giải quyết hoàn toàn bằng giải pháp Comsys ADF.

   [You must be registered and logged in to see this image.]     

[You must be registered and logged in to see this image.]


Đại diện Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung EVN CPC đã tiến hành đo đạc và xác nhận thông số vận hành của Ga 6 - Bà Nà Hills đã đạt và vượt tiêu chuẩn quy định bởi thông tư 32/2010/TT-BCT. Click vào đây để xem nguyên văn Biên Bản Xác Nhận Đo Sóng Hài của EVN CPC.

 Hệ thống lọc sóng hài và bù công suất phản kháng ADF đã chứng tỏ khả năng nâng cao chất lượng điện năng của các hệ thống điện và mang lại các khoản tiết kiệm đáng kể và sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng. PowerMore tự hào là công ty đầu tiên giới thiệu và lắp đặt sản phẩm Comsys ADF tại khu vực miền Trung.


Click vào đây để biết thêm chi tiết: link

Liên Hệ
Website: powermore.vn
Tel: 0511 3958 708
Mobile: 0932 412 778
Email: cuong.h@powermore.vn
nam124
nam124
Chú ý, khách Vãng Lai
Hãy xác nhận uy tín: shop.danangmuaban.vn
Chú ý, khách Vãng Lai Hãy xác nhận uy tín: shop.danangmuaban.vn

Tổng số bài gửi : 505
Join date : 04/03/2015

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết